漏保在沒有負載的情況下,為什么不跳?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2021-4-8 21:46:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
漏保在沒有負載的情況下,它本身就不能夠隨隨便便跳閘。如果沒有負載跳閘則說明漏電保護器已經出現故障了,不能夠再使用了。
漏保的學名叫“剩余電流動作保護器”(RCD),它是在普通斷路器開關的基礎上添加的一套檢測零序電流互感器的裝置,加上有一個整流濾波裝置和一只晶閘管的觸發裝置,來在當輸出的火線、零線出現大于30mA就動作的脫扣電流,驅動脫扣器動作的保護器。
漏保在沒有負載的情況下,為什么不跳?

剩余電流動作保護器國家規定的漏電電流在30mA迅速0.1秒時間動作。而且還在小于30mA時,即未達到跳閘的電流是不能夠動作的,以免發生誤動作使電路無法正常供電。為此國家標準和現行生產的漏電保護器均把不動作漏電電流視為30mA的1/2,即15mA。
★實際上,線路對地都有漏電電流,且配電系統三相對地阻抗通常是不平衡的,因此剩余電流動作保護器實際上檢測到的信號電流是人體觸電電流及電網不平衡漏電電流的向量和。當配電系統線路中不平衡漏電電流達到保護器設置的動作電流時,整個線路一定要跳閘,保護人體生命安全。當人體或者電氣設備漏電不平衡電流反相時,保護器的動作靈敏度下降而拒絕動作。